News:

We really need your input in this questionnaire

Main Menu

Tresholds

Started by Aleksander, January 26, 2016, 05:19:14 AM

Previous topic - Next topic

Aleksander

Как передать в Event несколько параметров.с устройства что бы отправить их в соощении по почте..

например создан Tresholds на UPS при заряде 80%
отправить письмо в котором есть параметры устройства

Оценка времени истощения заряда батареи
Время работы от батарей
% полного Заряда
и прочее..


сейчас в Tresholds при параметре <80 создается пустой EVENT на осонове которго отправляется письмо.


kozlov_ao

Посмотри в стандартных event'ах.. там есть примеры.
Вот например: http://joxi.ru/D2PYKPMHdWXB8A
Настройка отправки примерно так: http://joxi.ru/gmvv8yQhx0NeWm
где %n - имя ноды, %m - текст из аларма.

Подробнее по теме тут: https://www.netxms.org/documentation/adminguide/event-processing.html (в т.ч. и по макросам)